抢庄牛牛游戏平台

关于消防工程安装改造规范都有哪些内容?有哪些需要我们注意的?

作者:admin 发布日期: 2019-04-11 二维码分享

对于消防工程安装改造过程是相当的复杂,涉及到的面会比较多,这边小编主要就 消防火灾探测器的安装改造方面的知识点进行普及,希望可以帮住到大家!

探测器应按设计要求区分的类型选用,并且要逐个进行模拟试验,经试验合格后才能使用感烟、感温探测器具体安装位置应符合下列规定:

陕西消防工程安装改造

1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5米。

2、探测器周围0。5米内不应有遮挡物。

3、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5米。

抢庄牛牛游戏平台 4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器,宜居中布置,感温探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过10m,感烟探测器的安装间距,不应超过15m,探测器距离端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。

5、探测器宜水平安装,当必须倾斜时,倾斜角不应大于45度。

6、探测器底座应固定牢靠,并应使探头报警灯面对从主要入口处便于观察的方向。

抢庄牛牛游戏平台 7、探测器的端子应根据不同类型,按照功能与极性正确联线,其导线连接必须可靠压接,线头搪锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

8、探测器及底座的外接导线,应留有不小于15厘米的余量,入端处应有明显标志。

9、探测器底座穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

10、探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

陕西消防工程安装

对于上面涉及到的知识点会比较的多,每一点都是需要我们好好的进行理解从而应用到相应的操作中,如果大家实在不明白的话,可以给我们西安远江机电工程设备有限公司的官网进行留言!


  • 联系人:田洁
  • 联系方式:13572538149田女士     13891901585杨女士
  • 地址:陕西省西安市高新区高新三路财富中心二期B座2610室029-62960112
备案号:     网站地图  RSS   XML
Copyright © 西安远江机电工程设备有限公司 版权所有
技术支持:     
手机站二维码
咨询请拨打
13572538149